Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Через ИСР Кругол Не могу загрузить программу на ПЛК Trei M915E. Пишет нет связи с контроллером. Пробовал в режиме работы и в режиме программирования. IP адрес задан. Уже второй день бьюс. Все инструкции перечитал. Что делать?
 
LopukhinVA
Отправлено: 04 Сентября, 2019 - 08:56:46
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день.
В свойствах проекта ИСР должна быть указана платформа "СРВК TREI... (ARM)...", задан IP-адрес контроллера и порт 3490.
В режиме работы необходимо разрешать в контроллере удалённую отладку в модуле визуализации show на видеокадре "Мониторинг".
 
zinur
Отправлено: 05 Сентября, 2019 - 07:40:53
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 2
Дата рег-ции: Сент. 2019  





 Shutin D.V. пишет:
Добрый день.
В свойствах проекта ИСР должна быть указана платформа "СРВК TREI... (ARM)...", задан IP-адрес контроллера и порт 3490.
В режиме работы необходимо разрешать в контроллере удалённую отладку в модуле визуализации show на видеокадре "Мониторинг".

Спасибо за быстрый ответ. При покупке ПТК Круг станцию инжиниринга нам не предложили и на сайте в калькуляторе цены ее тоже нет. Можно ли зайти в модуль визуализации show без Станции инжиниринга?
 
Страниц (1): [1]
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« ПО контроллеров (СРВК) »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB 1.1.3