1. zinur - 04 Сентября, 2019 - 06:37:09 - перейти к сообщению
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Через ИСР Кругол Не могу загрузить программу на ПЛК Trei M915E. Пишет нет связи с контроллером. Пробовал в режиме работы и в режиме программирования. IP адрес задан. Уже второй день бьюс. Все инструкции перечитал. Что делать?
2. LopukhinVA - 04 Сентября, 2019 - 08:56:46 - перейти к сообщению
Добрый день.
В свойствах проекта ИСР должна быть указана платформа "СРВК TREI... (ARM)...", задан IP-адрес контроллера и порт 3490.
В режиме работы необходимо разрешать в контроллере удалённую отладку в модуле визуализации show на видеокадре "Мониторинг".
В свойствах проекта ИСР должна быть указана платформа "СРВК TREI... (ARM)...", задан IP-адрес контроллера и порт 3490.
В режиме работы необходимо разрешать в контроллере удалённую отладку в модуле визуализации show на видеокадре "Мониторинг".
3. zinur - 05 Сентября, 2019 - 07:40:53 - перейти к сообщению
Shutin D.V. пишет:
Добрый день.
В свойствах проекта ИСР должна быть указана платформа "СРВК TREI... (ARM)...", задан IP-адрес контроллера и порт 3490.
В режиме работы необходимо разрешать в контроллере удалённую отладку в модуле визуализации show на видеокадре "Мониторинг".
В свойствах проекта ИСР должна быть указана платформа "СРВК TREI... (ARM)...", задан IP-адрес контроллера и порт 3490.
В режиме работы необходимо разрешать в контроллере удалённую отладку в модуле визуализации show на видеокадре "Мониторинг".
Спасибо за быстрый ответ. При покупке ПТК Круг станцию инжиниринга нам не предложили и на сайте в калькуляторе цены ее тоже нет. Можно ли зайти в модуль визуализации show без Станции инжиниринга?