AndreyAAAAA
Отправлено: 28 Февраля, 2015 - 10:59:44
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





Скачал и установил ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ SCADA КРУГ-2000. БЫСТРЫЙ СТАРТ.
При запуске генератора базы данных получаю ошибку "Не удалось открыть файл interface.mde"
Скриншот прилагаю. Это ограничения демо версии или я что-то не верно установил?

Скачать файл: (для скачивания файла Войдите или зарегистрируйтесь)
Скачан раз: 11
 
LopukhinVA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 09:19:22
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
для работы Генератора Базы Данных необходим MS Access. Какой версии MS Office Вы используете?
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 10:39:19
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





Спасибо, но с этим уже разобрался, поставил office 2003. А вообще проблема такая:
Имеется АСУ ТП на среднем уровне которой контроллер текон, а на верхнем СКАДА Круг-2000, общаются между собой с помощью сервера ввода-вывода (хотя на АРМе стоит и ОРС фирмы текон). Система отработала три-четыре года и вот, неожиданно пропали все аналоговые входа на СКАДЕ. То есть, я посмотрел в ОРС- сигналы есть, то есть контроллер их получает и обрабатывает, а в СКАДе все по нулям. Если датчик отцепить, то показывает -9999 (то есть обрыв), дискретные входа-выхода работают нормально, из этого следует, что связь между контроллером и СКАДой тоже не нарушена. Проверил шкалы в БД, все в порядке. В чем может быть причина? Думаю в сторону масштабирования сигналов, где оно настраивается?
 
LopukhinVA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 11:39:00
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Уточните, пожалуйста, какой именно контроллер Вы используете? Связь с контроллером осуществляется с помощью связки "драйвер + СВВ" или "OPC-сервер и СВВ" ?
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 13:14:18
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





Контроллер из серии "Теконик". В качестве канала выбран "сервер ввода-вывода", так что думаю, "драйвер + СВВ". Или вы не про то спрашиваете?
 
LopukhinVA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 13:46:36
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Вызовите в графическом интерфейсе паспорт аналоговой переменной и посмотрите какое значение отображается в атрибуте "текущее значение". Тоже ноль? Скриншот можете прислать на support@krug2000.ru ?
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 14:04:13
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





Проверю и скриншот вышлю, только скорее всего уже завтра!
Если там тоже нуль будет, то что-нибудь еще посмотреть может сразу же?
 
LopukhinVA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 14:08:20
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Пока больше ничего не надо. А в каком диапазоне значений изменяются аналогвые параметры? От 0 до 1 или нет?
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 14:09:57
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





По разному. От 0 до 100 есть, от -0,5 до 20 есть.
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 15:02:35
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





Еще хотел бы спросить. Поставил сейчас на виртуальной машине ОРС сервер TOP Server и Круг-2000, набросал на коленке проект, в соответствии с Быстрым стартом. Шкала датчика задана от 0 до 100. Симулятор в ОРС сервере изменяет значения тега от 0 до 200. Как и где настроить масштабирование, чтобы 200 единиц в сервере соответствовало 100 единицам на шкале? А то сейчас когда значение в сервере становится больше 100 значение в окошке просто "залипает" на сотне. Скриншоты прилагаю.

Скачать файл: (для скачивания файла Войдите или зарегистрируйтесь)
Скачан раз: 10
 
Страниц (2): [1] 2 »
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« SCADA "КРУГ-2000" »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB 1.1.3