Скачал и установил ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ SCADA КРУГ-2000. БЫСТРЫЙ СТАРТ.
При запуске генератора базы данных получаю ошибку "Не удалось открыть файл interface.mde"
Скриншот прилагаю. Это ограничения демо версии или я что-то не верно установил?
1. AndreyAAAAA - 28 Февраля, 2015 - 10:59:44 - перейти к сообщению
2. LopukhinVA - 02 Марта, 2015 - 09:19:22 - перейти к сообщению
Добрый день,
для работы Генератора Базы Данных необходим MS Access. Какой версии MS Office Вы используете?
для работы Генератора Базы Данных необходим MS Access. Какой версии MS Office Вы используете?
3. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 10:39:19 - перейти к сообщению
Спасибо, но с этим уже разобрался, поставил office 2003. А вообще проблема такая:
Имеется АСУ ТП на среднем уровне которой контроллер текон, а на верхнем СКАДА Круг-2000, общаются между собой с помощью сервера ввода-вывода (хотя на АРМе стоит и ОРС фирмы текон). Система отработала три-четыре года и вот, неожиданно пропали все аналоговые входа на СКАДЕ. То есть, я посмотрел в ОРС- сигналы есть, то есть контроллер их получает и обрабатывает, а в СКАДе все по нулям. Если датчик отцепить, то показывает -9999 (то есть обрыв), дискретные входа-выхода работают нормально, из этого следует, что связь между контроллером и СКАДой тоже не нарушена. Проверил шкалы в БД, все в порядке. В чем может быть причина? Думаю в сторону масштабирования сигналов, где оно настраивается?
Имеется АСУ ТП на среднем уровне которой контроллер текон, а на верхнем СКАДА Круг-2000, общаются между собой с помощью сервера ввода-вывода (хотя на АРМе стоит и ОРС фирмы текон). Система отработала три-четыре года и вот, неожиданно пропали все аналоговые входа на СКАДЕ. То есть, я посмотрел в ОРС- сигналы есть, то есть контроллер их получает и обрабатывает, а в СКАДе все по нулям. Если датчик отцепить, то показывает -9999 (то есть обрыв), дискретные входа-выхода работают нормально, из этого следует, что связь между контроллером и СКАДой тоже не нарушена. Проверил шкалы в БД, все в порядке. В чем может быть причина? Думаю в сторону масштабирования сигналов, где оно настраивается?
4. LopukhinVA - 02 Марта, 2015 - 11:39:00 - перейти к сообщению
Уточните, пожалуйста, какой именно контроллер Вы используете? Связь с контроллером осуществляется с помощью связки "драйвер + СВВ" или "OPC-сервер и СВВ" ?
5. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 13:14:18 - перейти к сообщению
Контроллер из серии "Теконик". В качестве канала выбран "сервер ввода-вывода", так что думаю, "драйвер + СВВ". Или вы не про то спрашиваете?
6. LopukhinVA - 02 Марта, 2015 - 13:46:36 - перейти к сообщению
Вызовите в графическом интерфейсе паспорт аналоговой переменной и посмотрите какое значение отображается в атрибуте "текущее значение". Тоже ноль? Скриншот можете прислать на support@krug2000.ru ?
7. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 14:04:13 - перейти к сообщению
Проверю и скриншот вышлю, только скорее всего уже завтра!
Если там тоже нуль будет, то что-нибудь еще посмотреть может сразу же?
Если там тоже нуль будет, то что-нибудь еще посмотреть может сразу же?
8. LopukhinVA - 02 Марта, 2015 - 14:08:20 - перейти к сообщению
Пока больше ничего не надо. А в каком диапазоне значений изменяются аналогвые параметры? От 0 до 1 или нет?
9. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 14:09:57 - перейти к сообщению
По разному. От 0 до 100 есть, от -0,5 до 20 есть.
10. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 15:02:35 - перейти к сообщению
Еще хотел бы спросить. Поставил сейчас на виртуальной машине ОРС сервер TOP Server и Круг-2000, набросал на коленке проект, в соответствии с Быстрым стартом. Шкала датчика задана от 0 до 100. Симулятор в ОРС сервере изменяет значения тега от 0 до 200. Как и где настроить масштабирование, чтобы 200 единиц в сервере соответствовало 100 единицам на шкале? А то сейчас когда значение в сервере становится больше 100 значение в окошке просто "залипает" на сотне. Скриншоты прилагаю.