Форум АСУ ТП » Программное обеспечение верхнего уровня » SCADA "КРУГ-2000" » Проблемы с Генератором БД

Страниц (2): [1] 2 »
 

1. AndreyAAAAA - 28 Февраля, 2015 - 10:59:44 - перейти к сообщению
Скачал и установил ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ SCADA КРУГ-2000. БЫСТРЫЙ СТАРТ.
При запуске генератора базы данных получаю ошибку "Не удалось открыть файл interface.mde"
Скриншот прилагаю. Это ограничения демо версии или я что-то не верно установил?
2. LopukhinVA - 02 Марта, 2015 - 09:19:22 - перейти к сообщению
Добрый день,
для работы Генератора Базы Данных необходим MS Access. Какой версии MS Office Вы используете?
3. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 10:39:19 - перейти к сообщению
Спасибо, но с этим уже разобрался, поставил office 2003. А вообще проблема такая:
Имеется АСУ ТП на среднем уровне которой контроллер текон, а на верхнем СКАДА Круг-2000, общаются между собой с помощью сервера ввода-вывода (хотя на АРМе стоит и ОРС фирмы текон). Система отработала три-четыре года и вот, неожиданно пропали все аналоговые входа на СКАДЕ. То есть, я посмотрел в ОРС- сигналы есть, то есть контроллер их получает и обрабатывает, а в СКАДе все по нулям. Если датчик отцепить, то показывает -9999 (то есть обрыв), дискретные входа-выхода работают нормально, из этого следует, что связь между контроллером и СКАДой тоже не нарушена. Проверил шкалы в БД, все в порядке. В чем может быть причина? Думаю в сторону масштабирования сигналов, где оно настраивается?
4. LopukhinVA - 02 Марта, 2015 - 11:39:00 - перейти к сообщению
Уточните, пожалуйста, какой именно контроллер Вы используете? Связь с контроллером осуществляется с помощью связки "драйвер + СВВ" или "OPC-сервер и СВВ" ?
5. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 13:14:18 - перейти к сообщению
Контроллер из серии "Теконик". В качестве канала выбран "сервер ввода-вывода", так что думаю, "драйвер + СВВ". Или вы не про то спрашиваете?
6. LopukhinVA - 02 Марта, 2015 - 13:46:36 - перейти к сообщению
Вызовите в графическом интерфейсе паспорт аналоговой переменной и посмотрите какое значение отображается в атрибуте "текущее значение". Тоже ноль? Скриншот можете прислать на support@krug2000.ru ?
7. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 14:04:13 - перейти к сообщению
Проверю и скриншот вышлю, только скорее всего уже завтра!
Если там тоже нуль будет, то что-нибудь еще посмотреть может сразу же?
8. LopukhinVA - 02 Марта, 2015 - 14:08:20 - перейти к сообщению
Пока больше ничего не надо. А в каком диапазоне значений изменяются аналогвые параметры? От 0 до 1 или нет?
9. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 14:09:57 - перейти к сообщению
По разному. От 0 до 100 есть, от -0,5 до 20 есть.
10. AndreyAAAAA - 02 Марта, 2015 - 15:02:35 - перейти к сообщению
Еще хотел бы спросить. Поставил сейчас на виртуальной машине ОРС сервер TOP Server и Круг-2000, набросал на коленке проект, в соответствии с Быстрым стартом. Шкала датчика задана от 0 до 100. Симулятор в ОРС сервере изменяет значения тега от 0 до 200. Как и где настроить масштабирование, чтобы 200 единиц в сервере соответствовало 100 единицам на шкале? А то сейчас когда значение в сервере становится больше 100 значение в окошке просто "залипает" на сотне. Скриншоты прилагаю.