Поставил пробную версию OPC. Про мониторинге выдается значение 0 а качество 40h Uncertain. В справке про это ничего нет. Подключенное устройство прекрасно опрашивается Modbus тестером. Что это может быть? Спасибо
LopukhinVA
Отправлено: 16 Июля, 2015 - 12:33:26
Full Member
Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010
Добрый день,
Скорее всего указан несуществующий или занятый COM-порт в настройках канала связи.
slawiks
Отправлено: 16 Июля, 2015 - 12:38:54
Newbie
Покинул форум
Сообщений всего: 2
Дата рег-ции: Июль 2015
В статистике написано: [16/07/2015 11:40:20.734] Канал <'Channel_1'> (COM-порт <12>, Прибор <Device_1> (адрес <1>: Есть связь
LopukhinVA
Отправлено: 16 Июля, 2015 - 13:20:43
Full Member
Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010
Если Вам не сложно, пришлите на support@krug2000.ru скриншот настроек modbus тестера и файл конфигурации нашего сервера, меню Файл->рабочая папка->*.cfg