Добрый день.
Пытаюсь читать значение регистра из ПР200 фирмы ОВЕН. Создал канал, устройство, группу. Запустил мониторинг, связь есть, но значение читаемого регистра не меняется, хотя должно меняться с 0 на 1.
Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010
Перенесено из темы "Опрос ПР200" Добрый день,
Рекомендуем проверить правильность настройки тега в OPC-сервере (тип регистра, номер регистра, тип данных). Возможно Вы пытаетесь читать данные из другого регистра.
Обратите внимание, что нумерация регистров в OPC-сервере ведётся с "1" (в то время как в запросе по каналу связи нумерация с "0", т.е. отличается на 1) и вводится в десятичном формате.
Если тип регистра настроен корректно, попробуйте изменить номер регистра и тип данных.
Voldemus
Отправлено: 29 Мая, 2017 - 13:41:06
Newbie
Покинул форум
Сообщений всего: 15
Дата рег-ции: Июнь 2016
Перенесено из темы "Опрос ПР200" Скорректировал номер регистра с учетом смещения в одну единицу и все заработало как надо.
Спасибо за подсказку.
Voldemus
Отправлено: 31 Мая, 2017 - 15:12:40
Newbie
Покинул форум
Сообщений всего: 15
Дата рег-ции: Июнь 2016
Перенесено из темы "Опрос ПР200" Подскажите, пожалуйста, 30 тэгов - это 30 регистров ?
Voldemus
Отправлено: 01 Июня, 2017 - 13:56:31
Newbie
Покинул форум
Сообщений всего: 15
Дата рег-ции: Июнь 2016
Перенесено из темы "Опрос ПР200" Не понятно почему вместо кода функции 4 OPC сервер шлет код 16.