Форум АСУ ТП » OPC-сервера » OPC-сервера » Опрос ПР200

Страниц (1): [1]
 

1. Voldemus - 27 Мая, 2017 - 15:12:30 - перейти к сообщению
Добрый день.

Пытаюсь читать значение регистра из ПР200 фирмы ОВЕН. Создал канал, устройство, группу. Запустил мониторинг, связь есть, но значение читаемого регистра не меняется, хотя должно меняться с 0 на 1.
2. LopukhinVA - 29 Мая, 2017 - 09:19:10 - перейти к сообщению
Добрый день,
Рекомендуем проверить правильность настройки тега в OPC-сервере (тип регистра, номер регистра, тип данных). Возможно Вы пытаетесь читать данные из другого регистра.
Обратите внимание, что нумерация регистров в OPC-сервере ведётся с "1" (в то время как в запросе по каналу связи нумерация с "0", т.е. отличается на 1) и вводится в десятичном формате.
Если тип регистра настроен корректно, попробуйте изменить номер регистра и тип данных.
3. Voldemus - 29 Мая, 2017 - 13:41:06 - перейти к сообщению
Скорректировал номер регистра с учетом смещения в одну единицу и все заработало как надо.

Спасибо за подсказку.
4. Voldemus - 31 Мая, 2017 - 15:12:40 - перейти к сообщению
Подскажите, пожалуйста, 30 тэгов - это 30 регистров ?
5. Voldemus - 01 Июня, 2017 - 13:56:31 - перейти к сообщению
Не понятно почему вместо кода функции 4 OPC сервер шлет код 16.