> Описание: Одноименные теги в OPC сервере
Gudvin68
Отправлено: 03 Февраля, 2012 - 09:32:12
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 19
Дата рег-ции: Янв. 2012  





Добрый день

Генератор базы данных ругается на существование одноименных тегов в OPC сервере.
За такие он принимет, к примеру "COM 1.Dev0.Channel_1.Parametr_h" и "COM 1.Dev0.Channel_1.Parametr_H".
Версии ПО:Windows XP SP3, MS Office 2003 Prof SP3, Круг-2000 v3.0 SP8, OPC сервер приборо метакон v2.02.
Как решить этот вопрос?

(Отредактировано автором: 03 Февраля, 2012 - 13:49:49)

 
LopukhinVA
Отправлено: 06 Февраля, 2012 - 10:52:12
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,

Данная проблема устранена в версии 4.0 SCADA КРУГ-2000. В Вашем случае могу предложить работать с OPC-сервером через Сервер Ввода/Вывода и внешний ОРС-клиент, который отдаёт весь список тегов, не обращая внимание на ""совпадение"" имён."
 