Здравствуйте!
В АСУТП производства требуется добавить возможность отображения предыстории в табличном виде. Был создан шаблон с использованием «тренда в таблично виде» (тип таблицы – «исторический), переход на данный шаблон и кнопки с реакцией «зависимый переход» на данный шаблон.
Периодически во время вызова таблицы или во время изменения «начала шкалы времени» таблицы «генератор динамики» или «графический интерфейс» завершает работу с выдачей сообщения: «Инструкция по адресу “0x6c371351” обратилась к памяти по адресу “0x00000004”. Память не может быть “Read”.» Версия КРУГ-2000 3.0 СПО8 hotfix 01.
Для устранения проблемы попробовали:
1) Полностью переустановить КРУГ-2000;
2) Установить hotfix 13;
3) Проверить базу данных и графический проект встроенными верификаторами;
4) Различным образом настроить «тренда в табличном виде»;
5) Создать новый проект, в базе данных которого объявлены только входные аналоговые переменные перья на эти переменные, в графическом проекте имеется только шаблон таблицы и мнемосхема с кнопками вызова данного шаблона.
Устранить проблему удалось только при использовании «тренда в табличном виде» в режиме «оперативный». Ввиду требований к нашей АСУТП данное решение проблемы является неприемлемым. Надеемся на вашу помощь. Заранее благодарен!
 
Genrosol
Отправлено: 04 Августа, 2016 - 11:18:18
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 38
Дата рег-ции: Сент. 2015  





Для имитации вылета подобной ошибки создали такой простенький проект (прилагается к сообщению). Может быть поможет быстрее выявить причину.

Скачать файл: (для скачивания файла Войдите или зарегистрируйтесь)
Скачан раз: 6
 
LopukhinVA
Отправлено: 04 Августа, 2016 - 14:25:55
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
Для анализа причин возникновения проблемы вышлите, пожалуйста, нам все файлы *.rpt, *.dmp, *.log из папки krug2000\bin, содержимое папки krug2000\log и системные журналы windows на support@krug2000.ru
 
Genrosol
Отправлено: 15 Августа, 2016 - 15:02:26
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 38
Дата рег-ции: Сент. 2015  





Спасибо за обновление и оперативную работу, проблема устранена!

(Отредактировано автором: 15 Августа, 2016 - 15:16:23)

 
Genrosol
Отправлено: 17 Августа, 2016 - 13:44:33
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 38
Дата рег-ции: Сент. 2015  





Здравствуйте!
Возник следующий вопрос: как отключить автоматический вывод сообщений в протокол событий при изменении качества OPC-тега, который реализован в hotfix №9?
В АСУТП имеются приборы, обмен с которыми происходит по ADSL-линии. Качество соединения низкое, в следствии чего OPC-клиент слишком часто диагностирует ошибку опроса тега.
 
LopukhinVA
Отправлено: 18 Августа, 2016 - 11:51:17
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
к сожалению никак.
 
Genrosol
Отправлено: 18 Августа, 2016 - 13:46:05
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 38
Дата рег-ции: Сент. 2015  





Очень жаль, придется в протоколе событий исключить подкатегории "Канал измерения" и "Возврат в норму", что повлечет за собой исключение из протокола полезной информации.
Будет ли работать SCADA Круг-2000 с hotfix'ом №8 и библиотекой Trends.dll из hotfix'a №15?

(Отредактировано автором: 18 Августа, 2016 - 14:00:09)

 
LopukhinVA
Отправлено: 18 Августа, 2016 - 14:06:27
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Какой ответ Вы ожидаете увидеть? Улыбка
Мы такие эксперименты не проводили и за последствия конечно отвечать не будем. Но...
Судя по перечню изменений в Хотфиксах, ничего криминального не должно быть. Попробуйте.
 
Genrosol
Отправлено: 18 Августа, 2016 - 14:14:50
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 38
Дата рег-ции: Сент. 2015  





Запросы заказчиков растут, приходится извращаться. В ближайшее время будут докупаться ключи на Круг-2000, поэтому на данный момент к вашей SCADA-системе особое внимание.
(Добавление)
А есть ли возможность выслать все hotfix'ы, начиная с hotfix №8?
 
LopukhinVA
Отправлено: 18 Августа, 2016 - 14:31:23
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
 
Страниц (2): [1] 2 »
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« SCADA "КРУГ-2000" »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB 1.1.3