Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010
Добрый день,(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Genrosol
Отправлено: 12 Декабря, 2016 - 13:43:21
Newbie
Покинул форум
Сообщений всего: 38
Дата рег-ции: Сент. 2015
Перенесено из темы "Ошибка при вызове тренда в табличном виде" Здравствуйте!
Уже долгое время используем SQL-таблицу для отображения входных аналоговых переменных "цвет состояния" которых равен 3 (очень удобно отслеживать OPC-ошибки переменных по всему проекту). Но как только на мнемосхему добавили еще 4 SQL-таблицы, периодически стал вылетать графический интерфейс при попытке открыть данную мнемосхему.
Пишу в данную тему, поскольку ошибка проявляет себя точно так же, как в случае с трендами в табличном виде до реализации исправления.
LopukhinVA
Отправлено: 13 Декабря, 2016 - 08:31:39
Full Member
Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010
Перенесено из темы "Ошибка при вызове тренда в табличном виде" Добрый день,
Нужно прислать графический проект и базу данных, содержимое папок krug2000\log и krug2000\rpt, а также указать версию SCADA, номер СПО и хотфикса. Можете прислать все это на support@krug2000.ru