Здравствуйте!
Если, например, в какой-то переменной с названием var1 в результате вычислений записано значение 5, то как можно наиболее оптимальным способом записать, например, в переменную ПЛ5 значение 1 (т.е. номер внутренней переменной хранится в переменной пользователя var1) ?
 
LopukhinVA
Отправлено: 11 Января, 2016 - 15:49:09
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
Обратиться к переменной ПЛ по индексу, хранимому в некоторой локальной переменной, нельзя.
Обращение к переменным ПЛ по индексу возможно только при использовании оператора цикла "ДЛЯ". Диапазон значений в операторе цикла константный.
 