Форум АСУ ТП Форум АСУ ТП
Обсуждение вопросов работы ПО, ПТК, АСУ ТП
 Помощь      Поиск      Пользователи      BanList


 Страниц (1): [1]   

> Без описания
Andrew666
Отправлено: 02 Декабря, 2011 - 13:51:06
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 1
Дата рег-ции: Дек. 2011  





Добрый день!

Приобрели данную модель контроллера, возникла следующая проблема:
Не удаётся связаться с контроллером из ИСР КРУГОЛ. Запуск службы удалённой отладки включен (через Web-конфигуратор). Удалённая отладка включена. IP-адрес контроллера в свойствах проекта проставлен правильно, номер порта 1032 (см. прикрепленный файл).
При попытке выполнить загрузку БД и ПрП в контроллер (Контроллер-> Программирование) получаем сообщение "нет связи с контроллером".
Версия ИСР КРУГОЛ 2.5 СПО2, библиотека функций 2.1 СПО6. Версия СРВК в контроллере: 7.16.



Скачать файл: (для скачивания файла Войдите или зарегистрируйтесь)
Скачан раз: 1736

(Отредактировано автором: 03 Декабря, 2011 - 09:01:47)

 
LopukhinVA
Отправлено: 12 Декабря, 2012 - 10:51:54
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010  





 Andrew666 пишет:
Добрый день!

Приобрели данную модель контроллера, возникла следующая проблема:
Не удаётся связаться с контроллером из ИСР КРУГОЛ. Запуск службы удалённой отладки включен (через Web-конфигуратор). Удалённая отладка включена. IP-адрес контроллера в свойствах проекта проставлен правильно, номер порта 1032 (см. прикрепленный файл).
При попытке выполнить загрузку БД и ПрП в контроллер (Контроллер-> Программирование) получаем сообщение "нет связи с контроллером".
Версия ИСР КРУГОЛ 2.5 СПО2, библиотека функций 2.1 СПО6. Версия СРВК в контроллере: 7.16.



Добрый день,
порт должен быть 3490
 
AS
Отправлено: 02 Августа, 2015 - 11:00:30
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 1
Дата рег-ции: Авг. 2015  





Добрый день!
Такая же проблема - нет связи с контроллером DevLink C1000 при программировании из ИСР.
Порт 3490 установил.
Связь через веб-интерфейс работает (порт 10000), т.е. IP адрес правильный, контроллер исправен.
Что еще проверить?
 
LopukhinVA
Отправлено: 03 Августа, 2015 - 10:19:01
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
1. Контроллер должен быть в режиме основной работы.
2. Предварительно в автозапуске должен быть установлен чекбокс старта в режиме работы для "Модуля удалённой отладки"
3. Открыть Web-конфигуратор, развернуть группу параметров "Система" в левой части главной страницы и перейти по ссылке "Переключение режимов работы устройства". В строке "Режим удалённой отладки" нажать кнопку "Включить"
4. В ИСР в свойствах проекта должно быть установлена платформа "DevLink-C1000...", задан IP-адрес и порт 3490.
5. В ИСР транслировать проект, запустить на отладку. Если проект не перейдёт в режим отладки - проверить сообщения роллинга в контроллере (окно "Удалённая консоль" Web-конфигуратора, команда "rollsh"Подмигивание, сообщения на табе "Отладка" в фрейме "Окно вывода" ИСР, заскриншотить сообщения и прислать нам.
 
Страниц (1): [1]
Сейчас эту тему просматривают: 2 (гостей: 2, зарегистрированных: 0)
« Контроллеры DevLink-С1000 »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB 1.1.3