Здравствуйте.
Я скачал "Демо-версия АИИС ТУЭ на базе электросчетчиков СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ.05"
Для начала работы необходима "НАСТРОЙКА OPC-СЕРВЕРА СЭТ".
При добавлении устройства выскакивает ошибка "Превышено максимально разрешенное количество подключаемых приборов!".
К компьютеру подключен один счетчик СЭТ-4ТМ.02 через преобразователь интерфейса ПИ2(http://www.nzif.ru/modules/myReviews/viewcat.php?cid=138).
"Конфигуратор СЭТ-4ТМ"(http://www.nzif.ru/modules/myReviews/detailfile.php?lid=232) счетчик видит.
Не подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо.
 
LopukhinVA
Отправлено: 25 Января, 2011 - 10:26:01
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 170
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,

Для локализации возникшей у Вас проблемы нам необходима следующая информация:

После того, как Вы первый раз установили OPC-сервер на компьютере, выдавалось ли окно «Регистрация прав пользователя» с возможностью работы в демо-режиме?
Установлен или нет драйвер аппаратной защиты Sentinel? Если он не установлен, то необходимо его установить. Драйвер можно скачать здесь: http://www2.safenet-inc.com/support/files/SentinelProtectionInstaller7.5.0.zip. После установки данного драйвера необходимо проверить воспроизводится ли описанная Вами проблема.
 
AlexeyB
Отправлено: 17 Марта, 2015 - 13:29:02
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 1
Дата рег-ции: Март 2015  





Добрый день!
Достался проект, где счетчики СЭТ4ТМ02 подключены по RS485 к Ethernet через шлюз MOXA Nport 5150 (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) , а на сервере стоит OPC КРУГ, обращающийся к счетчикам удаленно. Пока работоспособности достичь не удалось. Электрически все подключено верно, счетчики рабочие (подключались к ним через Moxa USB адаптер uPort1100 к RS485 и опрашивали через ПО "Конфигуратор СЭТ"Подмигивание. Вопрос, пробовал ли кто-либо данную конфигурацию вообще? Например по поводу удаленного подключения "Конфигуратора СЭТ" через Nport 5150 говорят, что надо использовать не режим "Real COM" (т.е. удаленный COM для компьютера), а режим "TCP сервер", иначе какая-то проблема с пакетами по Ethernet'у. Но OPC "Круг" может обращаться только как к COM-порту. В общем, прошу подсказок по настройкам данной конфигурации, танцы с бубном пока ни к чему не привели. Использовали режим "Real COM" на Moxa, пароль 1-го уровня СЭТов известен, поиск устройств не проходит.

(Отредактировано автором: 17 Марта, 2015 - 13:32:13)

 
Страниц (1): [1]
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« OPC-сервера »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB 1.1.3