Sewlad
Отправлено: 01 Июля, 2016 - 10:12:45
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 4
Дата рег-ции: Июль 2016  
Откуда: Омск, Россия





Здравствуйте!
У меня не регистрируется переход значений из 0 в 1 и из1 в 0 в окне просмотра протокола событий для переменной ДВ источник данных которой ОРС-клиент. Для переменной установил атрибуты: регистрация перехода из 0 в 1, регистрация перехода из 1 в 0, № алгоритма нестандартной обработки 1 = 3, Вкл/выкл нестандартной обработки 1.
При этом для внутренней ДВ переменной с такими же атрибутами регистрация в окне просмотра протокола событий осуществляется.
Подскажите в чем проблема???

Круг-2000 4.1 SP3

не получилось прикрепить файл, не проходит по размеру.
 
LopukhinVA
Отправлено: 01 Июля, 2016 - 11:04:46
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
1) Важно к какому атрибуту переменной КРУГ-2000 привязан OPC-тег. Привязку необходимо осуществлять к атрибуту ДВ №20 «Значение выходной переменной в контроллере».
2) для регистрации изменений переменная не должна быть «Снята с опроса».
3) качество тега, привязанного к переменной должно быть «Good».
 
Sewlad
Отправлено: 04 Июля, 2016 - 07:35:38
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 4
Дата рег-ции: Июль 2016  
Откуда: Омск, Россия





С атрибутом №20 все понятно, он у меня установлен. А вот ОРС-сервер у меня не подгружается во время запуска проекта
 
LopukhinVA
Отправлено: 04 Июля, 2016 - 07:54:59
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день.
Какой opc-сервер у Вас не подгружается и при чем здесь регистрация перехода?
 
Sewlad
Отправлено: 04 Июля, 2016 - 08:08:32
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 4
Дата рег-ции: Июль 2016  
Откуда: Омск, Россия





У меня ОРС-сервер Lectus Modbus OPC/DDE.
Но если ОРС не подгружается как качество тега, привязанного к переменной может быть «Good»?
(Добавление)
Спасибо, разобрался.
Установил IP порт в параметрах настройки канала для ОРС-сервера и все заработало
 
LopukhinVA
Отправлено: 04 Июля, 2016 - 09:06:26
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Возможны несколько вариантов:
1. Сервер БД стартует в демо-режиме. Это можно увидеть в протоколе событий.
2. Выключен канал «OPC-клиент». Канал включить можно, в Генераторе Базы Данных на форме «Каналы» есть «переключатель» Канал «включен/выключен».

Если эти варианты не подходят, пришлите на support@krug2000.ru файл базы данных db_common.dat и файл krugopcclient.log из папки \users\имя пользователя\documents\SPC KRUG\KRUG2000\.
 
Sewlad
Отправлено: 04 Июля, 2016 - 12:55:59
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 4
Дата рег-ции: Июль 2016  
Откуда: Омск, Россия





Спасибо все заработало.
Сервер БД стартовал в демо-режиме.
 
Страниц (1): [1]
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« SCADA "КРУГ-2000" »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB 1.1.3