Форум АСУ ТП Форум АСУ ТП
Обсуждение вопросов работы ПО, ПТК, АСУ ТП
 Помощь      Поиск      Пользователи      BanList


 Страниц (2): « 1 [2]   

> Без описания
AndreyAAAAA
Отправлено: 02 Марта, 2015 - 15:04:03
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





Это тоже скриншот этого тестового проекта.
Скриншот рабочего проекта (по которому вопрос изначальный был) пока не готов.

Скачать файл: (для скачивания файла Войдите или зарегистрируйтесь)
Скачан раз: 6
 
LopukhinVA
Отправлено: 03 Марта, 2015 - 11:41:40
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
Если параметр принимается от OPC-сервера через канал OPC-клиент, то масштабирование может быть выполнено следующими вариантами
1) Настройками самого OPC-сервера,
2) Настройками переменной в Базе Данных:
Необходимо в Базе Данных создать 2-х мерную таблицу нелинейности (например №11), хотя бы по 2-м точкам (Х1=0,Y1=0 и Х2=200, Y2=100).
В переменной указать тип линеаризации в соответствии с номером таблицы нелинейности (11).
В переменной включить нестандартные обработки и OPC-тег привязать к атрибуту переменной №28.
3) Написать на КРУГОЛе программу пользователя со своими расчетами, которая будет на основании входного значения формировать расчетное.
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 04 Марта, 2015 - 19:52:30
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





Здравствуйте! Попробовал промасштабировать несколько ва переменных, следуя вашим указаниям. Сделал масштабирование настроив переменную в БД. Создал 2-х мерную таблицу нелинейности по двум точкам. Правда, чтобы правильно работало нужно точки наоборот указать (х1 = 0, у1 = 0 и х2 = 100, у2 = 200)
Другую переменную попробовал промасштабировать с помощью Кругол программы, сделал все как на первых двух скриншотах, при запуске получил ошибку, которая на третьем скрине.

Скачать файл: (для скачивания файла Войдите или зарегистрируйтесь)
Скачан раз: 4
 
LopukhinVA
Отправлено: 05 Марта, 2015 - 09:45:50
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
нужно записать файл First_CT.out в директорию с запускаемой Базой Данных.
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 05 Марта, 2015 - 19:22:35
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





 Shutin D.V. пишет:
Добрый день,
нужно записать файл First_CT.out в директорию с запускаемой Базой Данных.

А они у меня итак в одной директории, см. скриншот.

Скачать файл: (для скачивания файла Войдите или зарегистрируйтесь)
Скачан раз: 4
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 05 Марта, 2015 - 19:31:16
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





 Shutin D.V. пишет:
Вызовите в графическом интерфейсе паспорт аналоговой переменной и посмотрите какое значение отображается в атрибуте "текущее значение". Тоже ноль?

Получил скриншоты по основному вопросу, прикрепил к этому сообщению. Ai0-1 это паспорт переменной при обрыве датчика, в окошке отображается -9999, Ai4-1 это паспорт переменной, когда подано 4 мА, в окошке отображается 0, в ОРС сервере около 60 единиц, Ai16-1 это паспорт переменной, когда подано 16 мА, в окошке отображается 0, в ОРС сервере около 16000 единиц.

Скачать файл: (для скачивания файла Войдите или зарегистрируйтесь)
Скачан раз: 5
 
LopukhinVA
Отправлено: 06 Марта, 2015 - 09:44:38
Post Id



Супермодератор
Full Member





Покинул форум
Сообщений всего: 169
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Добрый день,
пришлите, пожалуйста на support@krug2000.ru папку с базой данных и файл krugtaskSO.dat. Он должен быть в дирректории "\Documents and Settings\All Users\Application Data\SPC KRUG\Krug2000\krugtaskso.dat"
 
AndreyAAAAA
Отправлено: 10 Марта, 2015 - 20:29:12
Post Id



Пользователь
Newbie





Покинул форум
Сообщений всего: 11
Дата рег-ции: Февр. 2015  





Отправил вам письмо, как вы и просили на support@krug2000.ru
 
Страниц (2): « 1 [2]