1. AlexG - 08 Июля, 2014 - 21:48:52 - перейти к сообщению
Подскажите, как все-таки в DataRate выполняется групповая привязка тегов?

DataRate 3.3 HF4
Нужно привязать теги объекта к тегам OPC-коннектора. Тегов 300 штук.

В справке читаю:
 Цитата:
Для выполнения групповой привязки следует:
· Открыть два экземпляра редактора проекта, в каждом из них выделить теги.
· Перетащить теги источника новой привязки на привязываемые теги (выполнить операцию Drag&Drop).


Создаю шаблон привязки, выделяю и перетаскиваю теги, как написано. Вместо привязки происходит перемещение тегов из коннектора в объект.

Пробую перетащить с зажатой клавишей Alt, как при привязке одиночного тега. Из всех тегов привязывается только один, тот на который попал указатель мыши при перетаскивании.

Как это должно работать? Привязывать сотни тегов по одному ну очень утомительно.
2. SorokinVS - 10 Июля, 2014 - 11:17:49 - перейти к сообщению
Есть одна особенность операции групповой привязки с использованием Drag’n’drop.

Вначале выполнения переноса выделенных тегов клавишу Alt удерживать не нужно.

После того, как курсор мыши будет находиться над первым привязываемым приемником, необходимо нажать и удерживать клавишу Alt.

И только потом отпустить кнопку мыши.
3. AlexG - 10 Июля, 2014 - 22:28:47 - перейти к сообщению
Разобрался. Кроме особенности работы Alt есть еще один момент:

Пункт из описания привязки в документации не соответствует действительности:
 Цитата:
· Открыть два экземпляра редактора проекта, в каждом из них выделить теги.


В том редакторе проекта, куда перетаскиваются привязываемые теги, выделения быть не должно. Именно при перетаскивании на выделенные теги начинаются чудеса с привязкой только одного тега.

Групповую привязку в документации явно стоит описать получше.
4. SorokinVS - 11 Июля, 2014 - 09:57:46 - перейти к сообщению
Спасибо, мы учтём Ваши замечания.