Форум АСУ ТП » Программно-аппаратные комплексы и технические средства » СЕВ TimeVisor » Заводские настройки

Страниц (1): [1]
 

1. Medet - 08 Августа, 2017 - 10:11:21 - перейти к сообщению
Здравствуйте. Хочу узнать как перевести устройство TimeVisor на заводские настройки потому, как не знаю нынешний IP адрес. В инструкциях по этому поводу ничего не нашел.
2. LopukhinVA - 08 Августа, 2017 - 11:27:28 - перейти к сообщению
Добрый день, отправил ответ на Ваш e-mail.
3. DrBeckhoff - 26 Марта, 2018 - 11:49:58 - перейти к сообщению
Shutin D.V. , Добрый день! При включении сервера на порту езернет постоянно горят оба светодиода. Как возможно продиагностировать порт, либо сбросить устройство на заводские настройки? Спасибо!
4. LopukhinVA - 26 Марта, 2018 - 13:25:13 - перейти к сообщению
Добрый день,
Если не получается соединиться по IP-адресу 192.168.10.248 (это IP по умолчанию)- нужно соединить интерфейс RS-232 компьютера с устройством через нуль-модемный кабель (распиновка: 2<->3, 3<->2, 5<->5).
Запустить терминальную программу, например, PuTTY с настройками 115200 8N1
После загрузки устройства набрать команду ifconfig. Адрес будет выведен на консоль (см. скриншот во вложении).
5. DrBeckhoff - 26 Марта, 2018 - 15:29:14 - перейти к сообщению
 Shutin D.V. пишет:
Добрый день,
Если не получается соединиться по IP-адресу 192.168.10.248 (это IP по умолчанию)- нужно соединить интерфейс RS-232 компьютера с устройством через нуль-модемный кабель (распиновка: 2<->3, 3<->2, 5<->5).
Запустить терминальную программу, например, PuTTY с настройками 115200 8N1
После загрузки устройства набрать команду ifconfig. Адрес будет выведен на консоль (см. скриншот во вложении).



Спасибо! Обязательно попробую! А как скриншот во вложении посмотреть?)
6. spir - 10 Марта, 2021 - 00:15:20 - перейти к сообщению
Shutin D.V. , Здравствуйте!
У меня после соединения по RS232 с использованием PuTTy в окне терминала появляется сообщение от TimeVisor2 RomBOOT и дальше тишина. Что-то не так с прибором?