добрый день. У меня на тестирование имеется DevLink-C1000-02 v8.1 у него на есть разъем RS232, RS485 и I/O которые не как не подписаны.
1) Эти выходы 2 DO и 4 Di как в инструкции?
2) Как и где мне узнать\понять\найти какой номер платы и какой номер канала привязан к эти контактам для занесения в БД?
1. sbalymov - 02 Октября, 2022 - 10:48:00 - перейти к сообщению
2. LushnikovAA - 03 Октября, 2022 - 14:15:44 - перейти к сообщению
Здравствуйте!
1) Если это контроллер модификации M2 (можно визуально определить по разъему типа DB-9 для подключения RS23/485), то на разъеме I/O – 6 дискретных входов.
Если это контроллер, модификации M18-X (можно визуально определить по зеленым винтовым разъемам типа DINKLE для всех подключений), то на разъеме I/O – 2 дискретных выхода, 4 дискретных входа.
С большой долей вероятности у Вас 2-ой вариант.
Этот разъем подписан «I/O», нумерация контактов слева направо (1..8). Это указано на рис. 3 РЭ, а схема подключения описана в п.п. 4.1.1.7 «Разъем «I/O»»
2) M18-X:
Для работы с 4 дискретными входами нужно указывать «1» в атрибуте «Номер платы» и «3..6» в атрибуте «Номер входа» в соответствующих переменных типа ВД БД контроллера. Это описано в п.п. 4.2.2.1.1 «Привязка переменных БД к интегрированным в контроллер входам/выходам» Руководства пользователя на Систему реального времени контроллера (СРВК) DevLink-C1000
2 дискретных выхода могут использоваться ТОЛЬКО в схеме резервирования для обмена статусами, и их привязать к переменным БД нельзя.
M2:
Для работы с 6 дискретными входами нужно указывать «1» в атрибуте «Номер платы» и «1..6» в атрибуте «Номер входа» в соответствующих переменных типа ВД БД контроллера.
1) Если это контроллер модификации M2 (можно визуально определить по разъему типа DB-9 для подключения RS23/485), то на разъеме I/O – 6 дискретных входов.
Если это контроллер, модификации M18-X (можно визуально определить по зеленым винтовым разъемам типа DINKLE для всех подключений), то на разъеме I/O – 2 дискретных выхода, 4 дискретных входа.
С большой долей вероятности у Вас 2-ой вариант.
Этот разъем подписан «I/O», нумерация контактов слева направо (1..8). Это указано на рис. 3 РЭ, а схема подключения описана в п.п. 4.1.1.7 «Разъем «I/O»»
2) M18-X:
Для работы с 4 дискретными входами нужно указывать «1» в атрибуте «Номер платы» и «3..6» в атрибуте «Номер входа» в соответствующих переменных типа ВД БД контроллера. Это описано в п.п. 4.2.2.1.1 «Привязка переменных БД к интегрированным в контроллер входам/выходам» Руководства пользователя на Систему реального времени контроллера (СРВК) DevLink-C1000
2 дискретных выхода могут использоваться ТОЛЬКО в схеме резервирования для обмена статусами, и их привязать к переменным БД нельзя.
M2:
Для работы с 6 дискретными входами нужно указывать «1» в атрибуте «Номер платы» и «1..6» в атрибуте «Номер входа» в соответствующих переменных типа ВД БД контроллера.
3. sbalymov - 03 Октября, 2022 - 19:41:16 - перейти к сообщению
У меня два разъема db9 один Rs232 другой rs485 и зеленые контакты с надписью I/O.
если там 6 DI то тогда у меня следующий вопрос:
Где можно найти схему подключения к данному разъему (какой общий и т.д)
Еще такой вопрос. У меня ключа нет. Но есть тестовый запуск на 1 час 120 раз. Я правильно дела:
1) В менеджере задач выбрать Сервер БД (демо РВ)
Просто после запуска такое ощущения что нету связи с ПЛК. Т.к. в базе я вижу что первый дискретный вход выставлен в 1 а лапочка которая к нему привязана не меняет свое состояние.
если там 6 DI то тогда у меня следующий вопрос:
Где можно найти схему подключения к данному разъему (какой общий и т.д)
Еще такой вопрос. У меня ключа нет. Но есть тестовый запуск на 1 час 120 раз. Я правильно дела:
1) В менеджере задач выбрать Сервер БД (демо РВ)
Просто после запуска такое ощущения что нету связи с ПЛК. Т.к. в базе я вижу что первый дискретный вход выставлен в 1 а лапочка которая к нему привязана не меняет свое состояние.
4. sbalymov - 07 Октября, 2022 - 19:37:11 - перейти к сообщению
Печально(
5. sbalymov - 10 Октября, 2022 - 20:37:39 - перейти к сообщению
LushnikovAA , не ответите?