Oleg
- 10 Апреля, 2012 - 14:11:32 -
перейти к сообщению
Начал новый проект, в проекте 3 мнемосхемы, с десяток шаблонов, 1 рабочий стол, в БД 30 переменных АВ, ВА, ВД и ДВ, ver4.0 sp1.
разрешения в ключе
Выскакивает такая вот ошибка
В менеджере задач запускается
Не подскажите куда копать?
2.
LopukhinVA
- 10 Апреля, 2012 - 14:36:36 -
перейти к сообщению
Добрый день,
Пришлите содержимое папки Log на адрес support@krug2000.ru.
3.
Oleg
- 10 Апреля, 2012 - 15:17:20 -
перейти к сообщению
Выслал.
Установлена ОС Win7 proff sp1.
4.
LopukhinVA
- 11 Апреля, 2012 - 16:36:08 -
перейти к сообщению
Добрый день,
под "Максимальным количеством мнемосхем" понимается количество переходов между ними. Судя по лог-файлам у Вас их 10. Удалите ненужные переходы.
5.
Oleg
- 12 Апреля, 2012 - 13:14:20 -
перейти к сообщению
Добрый день!! Действительно было 10 переходов, 6 ведущих на несуществующие мнемосхемы удалил, проблема снялась!